Нужен глубокий колодец КН 780 М для кабельной линии в промышленной зоне
Всем привет. На промплощадке прокладываем силовые кабели 10 кВ. На одном из узлов будет 4 муфты и большой запас кабеля. Требуется колодец глубиной 2,5-3 метра, чтобы спрятать все под землёй, и с широкой горловиной для удобства монтажа. Посоветовали серию КН 780 М. Какая у них максимальная высота? Можно ли наращивать секциями? Какой диаметр горловины — пролезет ли человек? И выдерживает ли такая конструкция нагрузку от грунта на такой глубине? Кто использовал — поделитесь опытом.
Re: Нужен глубокий колодец КН 780 М для кабельной линии в промышленной зоне
Здравствуйте. Колодец КН 780 М — это модифицированная серия с увеличенным диаметром корпуса (800 мм) и широкой горловиной 780 мм. Человек в такую горловину не пролезает, но рука с инструментом и муфта проходят свободно. Максимальная высота — до 3000 мм (набирается из основания, удлиняющих секций и горловины). На глубине 3 метра прекрасно держит нагрузку, если засыпать песком и трамбовать послойно. Материал — первичный полиэтилен, морозостойкий. Для силовых кабелей можно установить кабельные стойки (опция). Посмотрите колодец кн 780 м — там есть конфигуратор высоты под ваш проект. Берите с усиленной крышкой (класс D400), если по площадке ездит техника. Решение надёжное, проверенное.